1. 耐火等級 :
獨立建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級。
附設在建筑內的消防水泵房,應采用耐火極限不低于2.00小時的隔墻和1.50小時的樓板與其他部位隔開。
2. 防火門類型 :
設置在首層的消防水泵房疏散門宜直通室外。
設置在地下層或樓層上的消防水泵房疏散門應靠近安全出口。
開向疏散走道的門應采用甲級防火門。
其他門(如通向其他區域的門)應至少采用乙級防火門。
3. 防火門功能 :
防火門必須能夠自動關閉并保持密封狀態,以確保在火災發生時有效隔離火災。
4. 特殊要求 :
在高層建筑內設置消防泵房時,應使用甲級防火門。
地下消防泵房的門應為甲級防火門。
以上要求是為了確保消防泵房在火災發生時能夠有效阻止火勢蔓延,保障人員和財產安全。需要注意的是,具體規范可能會隨著時間更新,因此在設計和施工時應參考最新的國家標準和地方規范